工欲善其事必先利其器,楼宇对讲生产厂家维修楼宇对讲先要了解使用可视对讲产品一个品牌,找到相关技术说明,了解组网模式,找到技术支持电话,需要的工具,这些是调试基本条件。

  一、组网模式

  可视对讲产品分为这两种,模拟和数字型,现在基本上都是数字化的可视对讲系统,今天已数字化为例:可视对讲系统主要由服务器、管理机、主机(门口机)、室内分机、围墙机、交换机、电控锁和闭门器等组成。根据类型可分为直按式、数码式、数码式户户通、直按式可视对讲、数码式可视对讲、数码式户户通可视对讲等。

  二、工具:

  工具需要带这些:笔记本电脑、分机、万用表、工程宝、螺丝刀、斜口钳、水晶头、网线钳、胶布、热缩管、打火机,最好两人一组,方便排查问题。

  三、楼宇对讲生产厂家系统的调试

 1.在保证线路及接线无误、设备完好的情况下,单元系统上电后即能正常工作。

 2.在单元楼调试时,先把门口主机和最低层保护器/解码器及室内机的所有接线连接好,同时将分机的房号按照使用说明编号;上电调试这层系统的工作情况,确认门口主机及底层线路和设备是否属于正常。

 3.若正常工作说明门口主机及线路和设备是正常的;接着切断系统电源,再连接好上一层系统的主线路,进行第二层调试(系统接线时一定要断电),依次往上调。

 4.在单元楼的调试过程中,必须从底层开始一层一层地往上调试,即把第一层调试完后,再进行第二层的调试,依此一直往上调试,直到整单元调试完毕且能正常工作。

 5.若整个单元系统的设备都安装完毕且线路接线无误,但上电后不能工作,先断电只留底层的保护器/解码器、室内机与门口主机连接好,即把二层以上的保护器/解码器的总线全拆掉,确认一下门口主机和底层的保护器/解码器及室内机是否正常,若是正常的,故障就出在二层以上的保护器/解码器或室内机,这样就必须逐层查找故障的根源所在。

 6.遇到上面故障,若是楼层较高的,可采用“黄金分割法”检查故障,就是先断开中间楼层(如20层楼就必须在10层断开)以上的保护器/解码器的总线,恢复接好二层的总线,确认故障具体是出在中间层以下或中间层以上,依此方法就能最快地查出故障根源点。

 7.室内机与保护器/解码器之间只要接线无误,在保护器/解码器上与室内机的连接线插上、视频线接好,将分机的房号编好后无需调试就能正常工作。

 8.若室内机的影像出现重影或因信号过强在图像上引起扭曲,必须在顶层最后一个保护器/解码器的视频输出端,并接一个大小为75Ω的碳膜电阻,用于衰减/匹配视频信号。

 9.门口主机与室内机呼叫通话过程中,若出现刺耳的啸叫声,或出现主机喇叭的声音较小时,可拿一把小一字螺丝刀,对门口主机主板上的电位器VR1、VR2进行喇叭、咪头音量调整。